洗滌法添加Na/sub 2/SO/sub 3/對NO/sub 2/去除率之影響研究 | |
---|---|
學年 | 89 |
學期 | 1 |
發表日期 | 2000-12-01 |
作品名稱 | 洗滌法添加Na/sub 2/SO/sub 3/對NO/sub 2/去除率之影響研究 |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 陳俊成; 林俊維 |
作品所屬單位 | 淡江大學水資源及環境工程學系 |
出版者 | |
會議名稱 | 第十七屆空氣污染控制技術研討會 |
會議地點 | 雲林縣, 臺灣 |
摘要 | 氮氧化物為酸性沈降與光化學煙霧的主要前驅物質,由於氮氧化物的生成機制與基本化學特性的限制,則需採用更有效的控制技術才能達到良好的控制成效。由於化學洗滌塔對於去除氣狀汙染物具有很大的發展空間。故本實驗採用逆流式填充式洗滌塔(Paking tower scrubber)為主要設備。本研究主要是利用亞硫酸鈉水溶液作為去除NO/sub 2/的吸收液,探討亞硫酸鈉溶液對NO/sub 2/氣體的去除率與吸收能力,並尋求最適的控制參數及操作條件。研究之結果顯示出亞硫鈉溶液對NO/sub 2/氣體具有良好的吸收能力,當吸收液濃度0.25M,氣體質量流率控制在400acfm,液體質量流率為4000 1bs/ft/sup 2/-hr的情況下,對NO/sub 2/氣體的去除效率可達99%。 |
關鍵字 | 洗滌塔;亞硫酸鈉;氮氧化物;Scrubber;Sodium Sulfite;Nitrogen Oxide |
語言 | zh_TW |
收錄於 | |
會議性質 | 國內 |
校內研討會地點 | |
研討會時間 | 20001201~20001202 |
通訊作者 | |
國別 | TWN |
公開徵稿 | Y |
出版型式 | 紙本 |
出處 | 第十七屆空氣污染控制技術研討會論文集,頁230-236 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/95688 ) |