會議論文
學年 | 83 |
---|---|
學期 | 1 |
發表日期 | 1994-11-27 |
作品名稱 | FENTON法處理垃圾滲出水過程中過氧化氫及COD之分解反應動力 |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 高思懷; 潘鐘; 張淑芳 |
作品所屬單位 | 淡江大學水資源及環境工程學系 |
出版者 | 臺南市:成功大學環境工程學系 |
會議名稱 | 第十九屆廢水處理技術研討會=The 19th wastewater treatment technology conference |
會議地點 | 臺中市, 臺灣 |
摘要 | 利用Fenton法處理垃圾滲出水之研究已有良好成果,為因應以後實場上之應用,故仍需考慮其反應動力。本研究探討Fenton氧化過程中,滲出水中之有機物(以COD 代表)及所加入之H2O2 之分解反應動力, 並以亞鐵及三價鐵系統作一比較。 結果顯示, COD 與過氧化氫之分解,可視為假一階反應,於亞鐵系統中過氧化氫及COD 分解速率常數,過氧化氫加藥量影響次方分別為0.72 及0.12 ,亞鐵加藥量影響次方分別為0.66 及0.45 。於三價鐵系統中,過氧化氫及COD 分解速率常數,過氧化氫加藥量影響次方分別為0.09 及0.05 , 三價鐵加藥量影響次方分別為0.53 及0.42 。自上述結果顯示,反應速率主要受鐵離子影響,且相同實驗條件下,亞鐵系統分解速率大於三價鐵系統,但隨鐵離子濃度降低,二者之分解速率趨緩而接近。以單為過氧化氫消耗可去除之COD 評估,以過氣化氫600 ~ 800mg/L,鐵離子300 mg/L為最佳加藥量,可維持1g過氧化氫消耗2g以上COD 之效果。 |
關鍵字 | Fenton's reaget;滲出水;化學氧化;分解動力 |
語言 | zh_TW |
收錄於 | |
會議性質 | 國內 |
校內研討會地點 | |
研討會時間 | 19941127~19941128 |
通訊作者 | |
國別 | |
公開徵稿 | |
出版型式 | |
出處 | 第十九屆廢水處理技術研討會論文集=Proceedings of the 19th wastewater treatment technology conference,頁22-28 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/39131 ) |